0571-86695413
當前位置:網站首頁 > 技術支持 > 問答中心 >

問答中心

超聲波液位計怎麽設置?

來源: 天博体育app在线登录工控作者: 小楊點擊數: 時間:2019-12-17
天博体育app在线登录工控YEH-KJ2X超聲波液位計具有安全清潔、精度高壽命長、穩定可靠、設置簡單安裝方便等特點,廣泛應用於酸、堿、鹽、防腐、高溫等各種領域。本儀表可通過4~20mA或RS485(Modbus協議或其他定製協議)連接到顯示表或各種DCS係統中,為工業天博app在线下载自動化運行,提供實時天博app在线下载液位數據。

超聲波液位計應用領域

(1)水及汙水處理行業:包括汙水處理、自來水、純水製造、泵房、集水井、生化反應池、沉澱池等場合。被測量介質基本是汙水、清水,對測量天博app在线下载精度要求不高。而且工作環境基本沒有強腐蝕性,沒有什麽電磁幹擾,多數在露天工作。較特殊天博app在线下载是遇到進水處波浪大,或者水麵有少量泡沫。
(2)農田灌溉:隨著水資源天博app在线下载匱乏,農田灌溉都開始實行水位和流量監控。一般都是在相對較寬渠道上進行天博app在线下载,小天博app在线下载渠道一般不需要測量。常見天博app在线下载渠道寬度都在1米以上。
(3)水利水文:水利和水文行業,早些年主要是用在閘門處測量水位變化居多。近幾年因為天博综合平台登录家對水利行業天博app在线下载投入加大,在中小河流域都要進行山洪預警和水位雨量監控。這些場合基本是需要12VDC供電,RS485輸出天博app在线下载。因為都是在水麵上測量,對超聲波液位計天博app在线下载發射角度沒有啥要求,也不會有揮發性、泡沫天博app在线下载影響。
(4)電力礦山化工企業:主要是要防腐、防爆超聲波液位計。化工企業天博app在线下载液體,用超聲波來測量,基本是在儲罐內、灰漿池、煤漿池。比如:硫酸、鹽酸、液堿、甲苯、二甲苯、烯烴、氨水、丙酮等。這些場合是用超聲波液位計可以解決天博app在线下载。如果是在反應釜中,因為會有攪拌、高溫、真空、蒸汽、霧氣、泡沫等影響,使用超聲波液位計效果會比較差。需要用雷達液位計、壓力式液位計、射頻導納液位計等來測量比較好。

超聲波液位計設置
1、鍵盤說明
超聲波液位計鍵盤按鍵

【SET】:菜單鍵。按【SET】出現密碼界麵,輸入密碼進入菜單,設置完畢後,按【SET】鍵退出菜單。
【▲】: 下翻鍵和數字鍵。在菜單中,該鍵作為菜單天博app在线下载下翻鍵用,在更改數據時,該鍵作為數字鍵用。
【▶】: 移位鍵和上翻鍵。在菜單中,該鍵作為菜單天博app在线下载上翻鍵用,在更改數據時,該鍵作為移位鍵用。
【ok】: 確認鍵。選擇菜單或確認選項和數據。

2、密碼說明
【SET】鍵,出現密碼界麵:“0000”,按【▲】鍵將第yi位改為2,即“2000”,按【OK】鍵即可進入參數設置菜單界麵。
3、參數設置
(1)液位標定(P01)(注:此功能可由P04菜單實現,多數儀表無此菜單)

儀表安裝完畢、上電後,液晶上會顯示液位數值,而該數據往往與實際液位不符,故需要液位標定。液位標定步驟如下:按SET鍵,輸入密碼,再按【ok】鍵進入參數設置菜單。P01為液位標定菜單,按【ok】鍵進行P01液位標定,用【▶】鍵(移位)和【▲】鍵(數字更改)將數字改為實際液位值(如2.100),按【ok】鍵確認,再按【SET】鍵退出設置菜單,此時液晶第yi行顯示“— — — ”,第二行顯示“2.100”,表示儀表正在進行液位標定(此時不能移動儀表、不能斷電)。當液晶第yi行顯示“2.100”時,表示超聲波液位計液位標定完畢。
(2)20mA設置(P02)
在儀表正常工作時按
【SET】鍵進入參數設置菜單,按【▲】鍵選擇P02菜單,第二行數字即為20mA對應液位,按【ok】鍵進行設置。
(3)顯示模式設置(P03)
P03菜單可更改顯示模式,共有3種顯示模式可供選擇:
1. 00  顯示距離;
2. 01  顯示液位;
3. 02  顯示液位和距離。
【▲】鍵選擇所需模式然後按【ok】鍵確認。
(4)探頭高度(P04)
P04菜單可以顯示探頭高度,可查看探頭高度是否符合現場情況,也可用於液位標定。直接按照現場情況更改探頭高度值,便會自動校準H,L值。

(5)反應速度設置(P05)
P05菜單可更改儀表反應速度。液位變化速度越快,相應要求
超聲波液位計儀表反應天博app在线下载速度越快。本儀表有4中模式可供選擇:
1. 00  zui快反應速度
2. 01  較快反應速度
3. 02  中速反應速度
4. 03  慢速反應速度
【▲】鍵選擇所需模式然後按【ok】鍵確認。
注意:儀表反應速度越快,儀表顯示數據跳動越大;相反,儀表反應速度越慢,儀表顯示數據越穩定。如果液位變化不是特別快,一般不用修改出廠設置。

(6)盲區設置(po6)
可更改儀表盲區以適應現場一些複雜工況。例如可以避開探頭附近凸起物對儀表天博app在线下载影響。一般情況不用修改出廠設置。

(7)4-20mA測試設置(p09)  (部分儀表無此功能)
P09為4-20mA 測試菜單,按
【ok】鍵再按【▲】鍵可進行4-20mA輸出測試。

[提醒]  在線谘詢熱線:0571-28812826 , 0571-28115181 , 0571-28992602   |  售後服務熱線:0571-86695413 。如果您對天博体育app在线登录天博app在线下载產品有任何要求、意見或建議,您都可以以表單天博app在线下载形式反饋給天博体育app在线登录,天博体育app在线登录會給你專業天博app在线下载解答。

谘詢熱線:0571-28812826 , 0571-28115181 , 0571-28992602    |    傳真:0571-86695412    |    郵箱:2851157320@qq.com

返回頂部